创盈


  • |
创盈是提供中央空调溴化锂制冷机组售后维修保养服务厂家:远大、双良、荏原、同方川崎、麦克维尔、特迈斯、LG、LS、松下、三洋、深蓝、申马、开利、宏达、联丰等!
专注行业20年溴化锂制冷机售后服务
维护保养\故障维修\节能改造\溶液置换\设备清洗\运行托管
全国咨询热线:15321668816
当前位置:溴化锂 > 溴化锂行业知识 > 溴化锂制冷机问题解答 >

溴化锂机组维修之传热管的检查 原创

杜宏(制冷机维修工程师、兰州大学硕士)
专注中央空调制冷研究25年,中国制冷空调工业协会前理事
优质内容 来源:创盈 2018-06-11 14:22:52 收藏:62 分享:41

导读:您正在阅读的是关于溴化锂机组维修之传热管的检查的内容,本文由专业制冷工程师、中央空调维修工程师、制冷工程设计师整理编写。本文有407个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟。

 
溴化锂机组是热交换器的组合体,因此,对传热管的检查是溴化锂机组日常维护保养的的重要工作之一。

溴化锂机组传热管污垢检查:由于水质关系传热管内可能结有水垢,会降低传热效率,除定期检查水质外,应检查传热管内壁结垢状况。如果传热臂内壁上粘附着污垢,则会出现下列状态。

1)机组性能下降,甚至大幅度降低。

2)机组中冷凝器的冷凝压力高,冷剂水温度提高。

3)冷却水或热水出水温度降低,冷水出口温度升高,温温差减小。

4)冷却水或冷/热水进出机组压差增大,这是由于传热管结垢后,水流阻力增大之故。

5)吸收器溶液温度升高,机组内各部压力升高。

在冷水和冷却水的管理中,最直接的方法是打开水室盖板,检查传热管内污泥及结垢状况。若传热管内结垢,应根据结垢的成分及程度,尽早地采取相应措施。这无论对提高机组的性能,还是延长机组的寿命,都是很必要的。

(2)传热管泄漏检查   可用橡皮塞堵住一端,另一端端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜将管口覆盖。岩肥皂膜凸出并爆破,则该传热管潇。还可以用橡皮塞堵住传热管两端,隔一段时期后,若橡皮塞被冲出,则该传热管漏。也可以考虑将水盖拆下,加装水斗,灌水检查是否有气泡逸出。
应当指出的是,若传热管损坏,特别是机组运行期间,应立即停机,将机组抽至高真空,然后充溜氮气,以防溴溴化锂溶液进一步污染和加剧腐蚀性,
并将水系统中的存水放尽。

传热管是溴化锂机组制冷换热的重要设备,在溴化锂机组日常维护保养中应加以重视。

创盈本文参考资料来源:

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂机组维修之传热管的检查;    本文地址: uetheme.com/wenda/124.html
创盈     著作权归创盈所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电创盈,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉创盈之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。
  • 来自山西晋中市溴化锂维修客户评价 ★★★★★技术专业对症下药 21-04-08

    单位的溴化锂中央空调,制冷效果逐渐变慢,同时能耗消耗非常大,我们不光是担忧成本开销,更是担心安全问题。联系三汇能换,预约现场检测迅速准确的发现了问题的所在,对症下药,让制冷设备迅速的恢复了高效率
     


  • 来自山西霍州市直燃机组客户评价 ★★★★★方案详细令人满意 21-04-15

    单位有个溴化锂直燃机放置很多年,单位使用前想要检测下,保证安全问题,在网站上找到了三汇能换科技,别说人家在开机前检测保养做的就是专业令我们感到满意 。