溴化锂机组传热管污垢检查:由于水质关系传热管内可能结有水垢,会降低传热效率,除定期检查水质外,应检查传热管内壁结垢状况。如果传热臂内壁上粘附着污垢,则会出现下列状态。
1)机组性能下降,甚至大幅度降低。
2)机组中冷凝器的冷凝压力高,冷剂水温度提高。
3)冷却水或热水出水温度降低,冷水出口温度升高,温温差减小。
4)冷却水或冷/热水进出机组压差增大,这是由于传热管结垢后,水流阻力增大之故。
5)吸收器溶液温度升高,机组内各部压力升高。
在冷水和冷却水的管理中,最直接的方法是打开水室盖板,检查传热管内污泥及结垢状况。若传热管内结垢,应根据结垢的成分及程度,尽早地采取相应措施。这无论对提高机组的性能,还是延长机组的寿命,都是很必要的。
(2)传热管泄漏检查 可用橡皮塞堵住一端,另一端端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜将管口覆盖。岩肥皂膜凸出并爆破,则该传热管潇。还可以用橡皮塞堵住传热管两端,隔一段时期后,若橡皮塞被冲出,则该传热管漏。也可以考虑将水盖拆下,加装水斗,灌水检查是否有气泡逸出。
应当指出的是,若传热管损坏,特别是机组运行期间,应立即停机,将机组抽至高真空,然后充溜氮气,以防溴溴化锂溶液进一步污染和加剧腐蚀性,
并将水系统中的存水放尽。
传热管是溴化锂机组制冷换热的重要设备,在溴化锂机组日常维护保养中应加以重视。